青州论坛

  • 0536-3291910
  • 举报邮箱:9626482@qq.com
搜索
猜你喜欢
查看: 1609|回复: 0

[装修日记] 千级层流手术室 其分隔体的耐火极限不应低于1.00h

[复制链接]

7

主题

0

回帖

33

积分

列兵

积分
33
发表于 2017-5-5 14:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  层流手术室是医学技术与净化工程技术结合的产物。随着医疗新技术的不断提升,带动了手术量的迅猛增加。大部分医院原有的普通手术室在空间布局、设施标准、装备功能等方面已无法满足现代手术应用要求,新建和改扩建的高标准千级层流手术室已成为医院发展建设中的重点之一,因此其消防设计的重要性不言而喻。
  对于净化工程来说,如果消防验收不合格的话,是不允许投入使用的。因此在工程施工之前,在工程设计之初,对于消防安全和消防的布局需要认真思考和对待。下面润德净化为您介绍医院千级层流手术室消防设计规定。
  1、千级层流手术室应设在耐火等级不低于二级的建筑物内。
  2、千级层流手术室宜划分为单独的防火分区。当与其他部位处于同一防火分区时,应采取有效的防火防烟分隔措施,并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其他部位隔开;与非千级层流手术室区域相连通的门应采用耐火极限不低于乙级的防火门(直接通向敞开式外走廊或直接对外的门除外),或其他相应的防火技术措施。
  3、千级层流手术室的技术夹层与手术室、辅助用房等相连通的部位应采取防火防烟措施,其分隔体的耐火极限不应低于1.00h。
  4、当需要设置室内消火栓时,可不在手术室内设置消火栓,但设置在手术室外的消火栓应能保证2只水枪的充实水柱同时到达手术室内任何部位;当千级层流手术室不需设室内消火栓时,应设置消防软管卷盘等灭火设施。当需要设置自动喷水灭火系统时,可不在手术室内布置洒水喷头。千级层流手术室应设置建筑灭火器。
  5、千级层流手术室的技术夹层宜设置火灾自动报警装置。
  6、千级层流手术室应按有关建筑防火规范对无窗建筑或建筑物内的无窗房间的防排烟系统设置要求设计。
  7、洁净区内的排烟口应有防倒灌措施。排烟口必须采用板式排烟口。
  8、洁净区内的排烟阀应采用嵌入式安装方式,排烟阀表面应易于清洗、消毒。
  9、千级层流手术室内应设置能紧急切断集中供氧干管的装置。
  降低消防安全隐患,为医院层流手术室的生产和运行降低安全风险尤为重要。消防重在预防,因此应当遵循预防为主的理念。

回复

使用道具 举报

使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

快速回复 返回顶部 返回列表